造成屏蓄电池寿命缩短的原因分析
造成屏蓄电池寿命缩短的原因分析
造成屏蓄电池寿命缩短的原因分析,如下:
1.对蓄电池性能缺乏了解,日常运行维护管理不当
按照系统反事故措施要求,浮运行的蓄电池组,除制造厂有特殊规定外,应采用恒压方进行浮。浮时,应严格控制单体电池的浮压上、下限,防止蓄电池因电压过高或
www.gjttw.com/过低而损坏,即避免长期过或欠。以现在普遍使用的阀控密封铅酸蓄电池为例,实践证明,实际的浮压与规定的浮压相差5%时,其使用寿命将缩短一半。
2.沿用厂家建议和习惯做法
由于是免维护蓄电池,且系统为自动控制模,运行比较可靠,按厂家建议,每年只进行一次活化。由于前两年运行状况良好,随即认可了对蓄电池的这种管理模。由于电池潜在的问题,前两年在运行中并未显露出来,多年运行后,电池容量大幅度下降。
3.运行状态的不同,电池老化的程度也不同
变电站处在末端,运行方单一,操作机会极少,电池的放电量很低,几乎得不到活化,容量降低很快;而110 kV蒙阴变电站是枢纽变电站,运行方多变,操作频繁,电池经常放电,且放电
变压器厂家/量很大,活化频率较高,容量易保持在较高水平。
还有其他的原因,就不一一列举了。